올해기공소 이전해서 스팀기를 사용하면 정전기정도가아니라 전기가느껴지네요 이전하기전엔 이런경우가없었거든요 재료상에 수리를 맡겨봤는데 여전하네요;; 나름 싱크대쪽이나 스팀기쪽에 접지를 해놔서 느껴지는정도가 약해지긴했는데 여전히 불편하네요 스팀기를 바꾸는 방법밖에 없는걸까요? 도움부탁드려요 ~~
- 상호비방, 특정 업체 및 개인 광고/ 비방, 작성후 탈퇴를 반복하는 게시물 및 운영에 차질을 빚는 게시물은 통보없이 삭제됩니다.
- 학술관련한 질문은 포럼란을 이용하시기 바랍니다
- 정치. 종교및 지역갈등 등을 유발할 수 있는 글은 게시을 금지합니다
- 급여,기공수가와 관련된
일체의 게시글은 삭제합니다
- 자유게사판의 학술관련한 질문은 게시글 검토후 포럼게시판으로 이동됩니다
- 기공물의 외주는 발주 관련한 게시물만 가능하며. 수주 관련한 게시글은 즉시 삭제합니다
-
저희 기공소는 파샬샌드기도 누전이 있는지
샌드칠때마다 따끔거리는게 잠이 홀딱 깹니다~^^
누전잡기가 생각보다 쉽지는 않더라구요... -
저는 캠기계 만질때마다 머리카락이 쭈삣 설때가 많습니다. 제 몸이 건조해서 그런지 정전기가 유독 심하네요...
네X버 검색해서 정전기 안나는 방법 이리저리 다 해봐도 잘 안되네요... ^^; -
?
스팀기에 물넣을때, 피존을 한컵정도 넣으면 조금 나아진다고 하던데...해보진않았네요~~^^
-
?
귀찮으시더라도 실리콘장갑끼고하시는게..;;
-
저도 전기 까지는 아니고 정전기 때문에 정전기패치를 검색 해봤는데요 6만원 정도 하던데요 ...
너무 비싸서 ... 구매를 못했네요 ... -
?
전 트리머 에서 전기 통하는데... 차단기가 떨어 질정도로 ㅡ..ㅡ
-
발꼬락 끝으로 전해지는 그 짜릿함을 아신다면 당신은 나와 같은 스팀기를 쓰고 있는거임 ㅋㅋ
-
ㅡ.ㅡ 그냥 넘길일은 아닌듯 싶습니다 ㅠ 저희는 손잡이에 스위치가 있었는데 스위치를 발판으로 빼버렸어요~
-
?
부럽습니다 님들... 저희 기공소에는 없는, 앞으로도 없을 귀한 물건이 있다니...
?
아무래도 전문가 손을 거쳐야 될것같은데요..
어딘선가 전기가 새고 있는것 같은데요