이번에 기공소 이사를 해야 하는데 전기공사를 어떻게 해야하는지 고민이 되네요
이사하는 사무실이 현재 단상 5k로 되어 있는데 증설을 해야할지 아님 현재상태를 유지하면서
콘센트만 몇개 더 빼서 쓸것인지 고민됩니다
현재 기공소 장비는 기본 장비들에 냉난방기 천장형으로 준비중이고 캐드캠을 들여놓을 생각입니다 순간온수기 있고요
현재 5k로 가능한지 증설을 해야할지 결정을 못하겠습니다 증설을 하면 10k로 해야하는지 ....
경험있으신 선배님들 조언좀 해주심 감사하겠습니다
바쁘실텐데 건강에 유의하시고 좋은 하루보내세요^^
적게 잡아도 15킬로 정도는 해야 할것같습니다.
아주 옛날 건물이며 아나로그 전력계라면 그냥사용하고 누진세를 내면 될겁니다.
그러나, 디지털 전력계라면 매15분 마다 사용량을 체크합니다.
즉, 최고사용량이 계약전력보다 높게 15분 이상사용하는 것이 체크되면 사용량에 추가로 요금이 부과됩니다.
그것도 지속되면 한전에서 승압하라는 연락이 옵니다.
최대사용할때 사용하는 기계들의 소비전력을 다 합한 전력에서 80%정도 하시면 가장 무방하구요.
60%로 하시면 아슬아슬합니다.