광주광역시에 있는 기공소인데요..얼마전 화재로 다시 인테리어하고 복구중입니다.
문제는 가스통인데요..배관을 하려니 점점 일이 커지더군요..
가스통을 밖으로 빼는데 배관길이가 어마어마해지고, 더 큰문제는 업체에 보통 기공소에서 쓰시는 가스 게이지를 찍어 보내드렸더니
압력을 엄청 높게 쓴다며 이건 용접배관을 해야한다는데요..게이지가 가변게이지이고 0.5면 9000k 정도를 쓰는거라며..
2500k 정도면 그냥 배관으로 하면 된다는데 그 이상은 용접 배관이 들어가서 1급 면허가 있는분이 설치를 해야한대요..
그냥 가변게이지 안쓰고 2500k로 배관공사를 해도 될까요?
2500 조정기사용해도 아무문제 없습니다