지르코니아 와 덴처 안하는 기공소 오픈 준비중입니다.
지금 단상으로 5키로 들어와 있는데. 증설을 할 예정이구요\
일반기공소 단상으로 12키로(증설 후 총 키로)로 가능한지요?
아님 삼상으로 10키로(증설 후 총 키로)로 해야하는지요?
삼상으로 하고 싶지만 공사비가 많이 비싸네요... \
우리가 쓰는 일반 보철 장비중에 삼상으로 써야하는 장비가 있나요?
조금 급합니다.
지르코니아 와 덴처 안하는 기공소 오픈 준비중입니다.
지금 단상으로 5키로 들어와 있는데. 증설을 할 예정이구요\
일반기공소 단상으로 12키로(증설 후 총 키로)로 가능한지요?
아님 삼상으로 10키로(증설 후 총 키로)로 해야하는지요?
삼상으로 하고 싶지만 공사비가 많이 비싸네요... \
우리가 쓰는 일반 보철 장비중에 삼상으로 써야하는 장비가 있나요?
조금 급합니다.
두분 다
감사합니다.
급하게 마음 잡지 마시고
먼저 한달에 몇 킬로 정도 사용할 계획이세요? 모르시면
주변에 비슷한 장비가 있는 기공소 전기료가 아닌 사용 키로 수부터 알아보세요. "누진세 량을 살펴보셔야됩니다"
계약 전력은 기본료가 고가입니다 하지만 계약량에 따라 차후 누진세 구간이 다릅니다.
어떤 장비와 냉ㆍ난방기기로 얼마정도의 전기를 사용할건지 계획 잡으시고 승압공사 하시죠
내부 공사는 기본 2파이 구리선 사용하니 기계에는 별 무리 없이 사용 할겁니다.
님의 기공소 건물 전체 계약 전기는 혹시 있습니까?
그러면 외부(전봇대)에서 건물로 들어오는 선만 허락한다면 내부공사만 하시고 사용해보셔도 좋을듯 합니다.
각종 장비가 많지 않으면 별차이가 없을수도 있습니다.
전기세 잘못 선택하면 덤프트럭에 가구 하나 실은것과 같습니다.
그리고 자기건물이거나 오랫동안 하실거면서 많은 전기를 사용할려면 외부 끌어 오는건 삼상이 좋습니다.
간혹 대형가공기를 비롯해 대형 냉난방기.대형 컴퓨레샤는 안정적인 전기공급을 위해 삼상 전기를 필요로 합니다.
기공소가 30평 이하이면 50A메인달고 15A 5~6개 달면 기공소는 별문제 없이 할듯 합니다.
배전판은 꼭 입구에 보이는곳에 달아 퇴근시 냉장고를 비롯한 꼭필요 전기가 아니면 차단기를 내려 전기세 아끼시고 2년에 한번 누전기 교체 하세요 .
메인 내리고 작업하면 누구나 가능할겁니다.
즐거움이 넘치는 기공소 되길 바랍니다.